问空调一直故障H5是怎么回事,空调疑难解答
答
共1个回答
H5含义为空调正在化霜。原因是空调内部运行故障,空调室外机散热不好,外机温度过高;电压过低,空调电源电压低于了220伏;空调模块和散热片之间的导热硅胶不均匀,产生了缝隙,造成模块散热不良。
建议解决方法:
1、先检查一下压缩机运转电流的情况,室外风机的转速以及室外机的散热情况是否良好,然后检查一下模块与散热片之间的散热膏涂抹的是否均匀,找到问题所在,然后对症下药,如果自己解决不好,就请专业人士上门维修。
2、压机直流电阻、绝缘是否正常,如否则是压缩机问题。在电源电压、母线电压正常的情况下,测量压机电流是否正常,如否可判断是系统或压机故障。确保压机与主板编码的正确匹配。断电不接压机,UVW之间或对直流地是否短路,如短路则是外机主板问题。运行5分钟后母线电压是否小于260V,如是小于,则是主板问题。不接压机,运行是外机指示灯是否报H5故障,如报则是主板问题;黄灯闪烁之后,UVW对地的电压是否约100V(适用挂机),如果异常则是主板的问题。
3、化霜指的是空调已经不制冷了。这个问题一般是冷热交替才会存在的。一般来说,当室外的温度太高的时候,空调运行到一定的时间后,就会和室外的空调设备进行热交换。这时热交换会导致空调出现结霜的情况,当热交换的速度和温度降低的时候,就会开始化霜了。化霜有时候会自动进行而且持续的时候会比较长,大约在十分钟。
相关资讯
查看更多 >
请选择地址
获取验证码
修改
爱问排行
-
1
洗衣机显示时间上有泡泡图案是什么意思,洗衣机疑难解答
2023-05-16
-
2
自动洗衣机脱水撞桶,洗衣机疑难解答
2023-05-16
-
3
自动洗衣机的弹簧怎么按,洗衣机疑难解答
2023-05-16
问答咨询
快速回复,2分钟急速响应
立即咨询
为了您的权益,您的隐私将被严格保护!
微信扫码开通会员,立享专属优惠
使用“啄木鸟家庭维修”小程序体验更多服务
1次清洗服务
2张/月全品券
优先服务
专属客服
微信扫描二维码
进入会员介绍页
点击“立即开通”按钮
扫码关注小程序,下单方便又实惠
电话咨询请拨打
7*24小时为您服务
您还未登录,请登录后查看
取消
确定